消防电梯迫降功能

消防电梯迫降功能

1.消防电梯迫降时是否电梯内照明正常?

2.消防电梯迫降后在一层供消防员待用,是不是可以这样理解?迫降后消防员恢复其使用功能,消防员乘电梯到火灾发生楼层灭火?

平安消防人 | 2025-05-23 10:09
请写下您的回答回答

回答 | 3

牛丫头消防课堂 2025-05-23 16:00 12 [回复]举报

你的这个问题,看看《消防员电梯制造与安装安全规范 》GB/T26465-2021第5.8节就很明白了,它对应1和2两种状态,也就是平时和火灾,两种情况控制要求不同。

消防员在轿厢内部不仅能到着火层,也可以到其他楼层、避难层等。

EHS专家-DL 2025-05-23 16:58 10 [回复]举报

消防电梯迫降后照明正常运作,且确实停于首层待用,供消防员控制使用至火灾楼层‌。

潘天坤 2025-05-23 16:59 10 [回复]举报

1、规范里没有提到确认火灾后,消防电梯内的照明是否切断,不过有照明会更方便救援一些


2、消防电梯一般降至建筑的首层或升至消防救援人员方便抵达的地面,消防救援人员到场后按下供消防救援人员专用的操作按钮控制其去往的楼层(消防电梯在建筑发生火灾后为便于消防救援人员使用和接管, 应首先降至建筑的首层或升至消防救援人员方便抵达的地面, 并由到场消防救援人员控制其去往的楼层;由于着火楼层是随机的, 因此消防电梯应能通过控制停靠在所有可能发生火灾和人员需要救助的楼层、设置避难间的楼层以及避难层)


3、除了普通电梯、消防电梯外还有一个电梯叫做“火灾时用于辅助人员疏散的电梯”(在火灾时需用于辅助人员疏散的电梯, 是在应急状态下应由专人控制, 并用于辅助疏散建筑内人员的电梯。该用途的电梯不同于普通电梯, 在火灾等紧急情况下如不按照事先规定的程序和要求操作, 反而会带来一定的安全隐患。 在实际建筑中, 用于辅助人员疏散的电梯不仅其本身要求具有较高的防火性能, 在设置上能够在火灾时保证电梯的安全性, 而且需要事先制订明确且针对性强的消防应急预案与操作管理规程, 在火灾时由专人操作和控制, 以确保其安全使用;火灾时用于辅助人员疏散的电梯, 平时可以兼作普通的客梯、 货梯等,但在火灾等紧急情况下应只允许停靠在特定楼层, 不能由楼层上的疏散人员自行控制在任意楼层停靠, 以避免发生拥挤、 过载, 保证载运需要救助的特定人员需要。 因此,此类电梯在火灾时仅停靠在特定楼层和首层是其必须具备的基本功能。需停靠的特定楼层, 主要为设置避难间的楼层、 避难层、 按照预案在火灾时需要停靠的指定楼层。例如,手术部和重症监护病房所在楼层、老年人照料设施中老年人生活的楼层等)